请教一个问题,老款gst5000能用两线制声光吗?
请教一个问题,老款gst5000能用两线制声光吗?如图
匿名用户 | 2023-12-21 浏览(417)

11
条回答
请回复有价值的信息回答
字数统计
回答

魏大伟2023-12-22 11:38:41

没有实际应用过。

根据经验判断:设备类型定义为声光警报(76),可以使用。

根据GST-HX-300B火灾声光警报器安装使用说明书(Ver.1.01,2018.11)

1.      采用2线制,仅有信号总线,现场接线更方便。

2.      信号总线Z1、Z2采用RVS双绞线,截面积大于等于1.0mm²

3.      由火灾报警控制器对警报器进行注册应正常,从火灾报警控制器向警报器发出启动命令,警报器动作,发出声、光报警信号


回复 · 0
1
七分熟2023-12-21 17:07:31

可以,但不能太多。一个两个还可以。

回复 · 0
1
黄一峰2023-12-23 14:57:11

可以用。

回复 · 0
0
明月照大江2023-12-23 00:23:31

可以,老主机的信号线电压低,接一个两个就行了

回复 · 0
0
森柯先生2023-12-22 13:25:20

能,不要太多就行

回复 · 0
0
不懂就问2023-12-22 10:33:48

可以使用

回复 · 0
0
李宾2023-12-22 00:05:38

可以,数量不能超过50个还是多少,时间长了记不清了。

回复 · 0
0
沈荣明2023-12-21 22:29:40

使用过 可以


回复 · 0
0
消防小黄2023-12-21 22:00:30

可以使用,但一个回路不能过多

回复 · 0
0
微信用户2023-12-21 17:06:25

我试过一个,可以使用,直接接信号线。

回复 · 0
0
杨志成2023-12-21 16:27:29

没有实际应用过。

根据经验判断:设备类型定义为声光警报(76),可以使用。

根据GST-HX-300B火灾声光警报器安装使用说明书(Ver.1.01,2018.11)

1.      采用2线制,仅有信号总线,现场接线更方便。

2.      信号总线Z1Z2采用RVS双绞线,截面积大于等于1.0mm²

3.      由火灾报警控制器对警报器进行注册应正常,从火灾报警控制器向警报器发出启动命令,警报器动作,发出声、光报警信号


回复 · 0